总结建筑管道经常使用的7种连接方法,分享各方法的施工标准做法,供参考借鉴!

1.螺纹连接

w2.jpg

螺纹加工

分2-3次切削,螺纹应清楚、完整、光滑,不得有毛刺和乱丝。如有断丝或缺丝,不得年夜于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求,有1/16的锥度,防止螺纹之间配合过松或过紧。

w3.jpg

圆锥外螺纹上各主要尺寸的分布位置

w4.jpg

螺纹的基本尺寸及其公差

国家标准《55°密封管螺纹》GB/T7306,适用于管子、阀门、管接头、旋塞及其他管路附件的螺纹连接。

螺纹装配

拧紧后露出2-3牙螺尾、清除多余填料、外露丝牙涂刷红丹防锈。红丹涂刷宽度一致,涂层均匀,无流淌、漏涂现象。

常见问题示例

w5.jpg

麻丝未清理

w6.jpg

外露螺纹长

w7.jpg

涂刷规范

点这免费下载施工技术资料

w8.jpg

涂刷随意

外露螺纹防锈措置

2.法兰连接

w9.jpg

管道法兰

1)配对法兰规格、型号相同;与设备法兰连接时应按其规格配对;

2)法兰连接时同轴、平行,法兰面垂直于管中心;

3)紧固螺栓规格相同、方向一致、螺栓露出长度为1/2螺栓直径或与螺母齐平;

4)连接阀门时螺母放在阀件侧;

5)水平管法兰最上面两个螺孔连结水平、垂直管法兰靠墙两个螺孔与墙平行。

法兰标准:国家标准GB9112-9123、机械部标准JB79-86、化工部标准HG5008-5028及石油工业部标准SYJ4,法兰螺栓孔中心相同,JB标准和HG标准的管径为“小外径”,GB标准和SYJ标准为“年夜外径”,使用时应注意个别规格法兰的螺栓孔数量分歧。

w10.jpg

法兰与管子焊接剖面图

w11.jpg

法兰与管子自动焊

w12.jpg

螺栓方向、长度规范

常见问题示例

w13.jpg

法兰内圈未焊接

w14.jpg

w15.jpg

两边螺栓未对齐

w16.jpg

法兰不匹配

风管角钢法兰

1)法兰制作应法兰面平整、对角线长度相等、焊缝丰满;

2)法兰螺栓孔及铆钉间距均匀且符合规范要求,法兰四角处设螺孔;

3)法兰连接时螺栓方向应统一、长度一致,螺栓材质与风管相对应;

4)法兰紧固后应严密无泄漏,法兰面间隙均匀,垫片不得凸入管内或突出法兰外;

5)法兰连接后螺栓无锈蚀现象。

中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得年夜于150mm,高压系统风管不得年夜于100mm。矩形风管法兰的四角部应设有螺孔。

w17.jpg

矩形风管角钢法兰

w18.jpg

角钢法兰连接

金属风管法兰材料规格不该小于下表的规定:

w19.jpg

风管薄钢板法兰

1)法兰应与风管垂直、贴合紧密;

2)风管法兰四角处内外侧涂抹密封胶密封;

3)法兰四角采取螺栓固定,中间用弹簧夹或顶丝卡,间距≯150mm,外端距风管边沿≯100mm。

w20.jpg

连体法兰四角密封方法

w21.jpg

薄钢板连体法兰风管安装角连接示意图

w22.jpg

弹簧夹固定

w23.jpg

弹簧夹连接风管时分布示意

w24.jpg

顶丝卡固定

w25.jpg

顶丝卡连接风管时分布示意

w26.jpg

角钢法兰连接螺栓方向、长度统一

w27.jpg

弹簧夹(左)与顶丝卡(右)连接固定间距均匀

3、焊接连接

w28.jpg

焊缝坡口

按规范要求坡口,一般为V型,坡口角度60-75°,组对间隙2-3mm。

焊缝组对

内壁错边量不宜跨越壁厚的10%,且≯2mm;外壁错边量≯3mm。

w29.jpg

焊缝坡口、组对尺寸

w30.jpg

焊缝组对方法

w31.jpg

w32.jpg

焊缝组对错边量修正

w33.jpg

管道焊缝错口

焊接

1)不锈钢管焊接内部充氩呵护,焊后对焊缝及热影响区进行酸洗、钝化措置;

2)紫铜管钎焊不得加热过度(650-750℃ ),焊后清除焊接接头处残留的熔渣等杂物;

3)焊缝外观检查无咬肉、夹渣、裂缝、飞溅等缺陷。

w34.jpg

不锈钢管焊接充氩示意图

w35.jpg

铜管钎焊连接

w36.jpg

焊缝外观成形好

常见问题示例

w37.jpg

铜管钎焊缝处未清理

w38.jpg

w39.jpg

不锈钢管焊缝处未措置

咬边、焊缝宽窄、余高纷歧

铜管焊接后在焊料充分凝固但尚未完全冷却时,用回丝、清水擦洗留在焊缝处的焊剂,干回丝擦干。然后在焊缝处涂上清漆一度,以防止锈蚀。

不锈钢管焊接后,用不锈钢刷蘸取酸膏刷洗焊缝,呈白亮色为止,用清水冲净;然后用钝化液揩檫一遍,用冷水擦洗干净,最后用热水冲刷并擦干即可。

4、沟槽连接

w40.jpg

沟槽加工

1)检查管口尺寸、圆度及制造质量,应满足沟槽制作的要求;

2)按规定的时间、分次加工沟槽,并复测沟槽的深度等尺寸;

3)沟槽加工不得损坏管子的镀锌层、内涂层点这免费下载施工技术资料。

w41.jpg

沟槽加工尺寸

w42.jpg

钢管滚槽、开槽基本尺寸及偏差表

w43.jpg

加工一个沟槽的时间

w44.jpg

标准沟槽

w45.jpg

沟槽过深

钢管沟槽加工

沟槽装配

1)清理管端、套上橡胶密封圈、装上卡箍、紧固螺栓;

2)沟槽二端管道中心线一致,沟槽安装方向(紧固螺栓位置)一致;

3)直管段宜采取刚性接头,在管段上每4-5个连续的刚性接头间设置一 个挠性接头。

w46.jpg

w47.jpg

w48.jpg

沟槽接头两端支架安装

常见问题示例

w49.jpg

沟槽接头方向不统一

w50.jpg

沟槽两端管子不顺直

5、卡压连接

w51.jpg

清理插入口、标注插入深度。按规定深度插入管子,连结轴线垂直。使用专用卡压工具卡压接头,卡压后用量规检查卡压尺寸是否到位。

w52.jpg

薄壁不锈钢管卡压连接

w53.jpg

卡压接头装配插入深度

w54.jpg

卡压式连接

w55.jpg

环压式连接

6、热熔连接

w56.jpg

清理热熔部位、承插连接的标注热熔深度。使用专用热熔机按规定的加热时间加热连接部位。加热后按规定压力、时间使接头熔合,接头处形成一均匀熔接圈。

w57.jpg

塑料管热熔承插连接

w58.jpg

塑料管热熔承插连接技术参数

w59.jpg

w60.jpg

塑料管热熔对接连接

7、承插连接

w61.jpg

铸铁管连接前清理承插口影响接口严密性的杂物,正确放入橡胶密封圈。按施工标准要求的深度插入、连结两管段的垂直度。

w62.jpg

承插式柔性接口安装图

w63.jpg

柔性铸铁管法兰连接

w64.jpg

柔性铸铁管节套连接

常见问题示例

w65.jpg

两管段不顺直


路桥工程平台

ID:lqgcpt

w66.jpg



简介:专注于路桥工程各类知识、交流学习、信息发布平台

喜讯

精选了几个建筑类的微信号推荐给年夜家

w67.jpg

w68.jpg

w69.jpg

w70.jpg

w71.jpg

w72.jpg

w73.jpg

w74.jpg

w75.jpg

w76.jpg
温馨提示:
1、在论坛里发表的文章,仅代表发帖人即作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、论坛的所有内容都不保证其准确性、有效性、时间性;其原创性以及文中陈述文字和内容,未经本站核实。请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失,本站不承担任何责任。
3、当政府机关依照法定程序要求披露信息时,论坛均得免责。
4、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
5、如果本站文章内容有侵犯您的权益,请发送信息至996741585@qq.com,我们会及时删除。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|成都汇赢建设咨询有限公司 ( 蜀ICP备19016737号

GMT+8, 2024-11-1 08:15 , Processed in 0.075873 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表